民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第65題
導線在下列哪些情形下不得連接?
題目
導線在下列哪些情形下不得連接?
- (1) 木槽板之內部
- (2) 被紮縛於磁珠或磁夾板之部分或其他類似情形
- (3) 磁管之內部
- (4) 導線管之內部
官方答案
(1) 木槽板之內部、(2) 被紮縛於磁珠或磁夾板之部分或其他類似情形、(3) 磁管之內部、(4) 導線管之內部
解析
導線連接處必須便於檢修、散熱及恢復絕緣,且不得承受機械拉力。依屋內線路裝置規則,導線不得連接於木槽板內部、磁管內部、導線管內部,也不得在被紮縛於磁珠或磁夾板之部分連接。上述位置一旦接頭鬆脫或絕緣不良,不易發現且可能引發火災,故1至4皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。