變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?

題目

變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?

  1. (1) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」
  2. (2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電
  3. (3) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U - V - W )
  4. (4) 可以直接使用電源線上的「無熔線開關」來啟動與停止電動機

官方答案

(1) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」、(2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電、(3) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U - V - W )

解析

變頻器電源側與負載側配線應使用絕緣套筒壓接端子,確保接觸與絕緣;變頻器與電動機機殼須確實接地,防止漏電感電。電源輸入線嚴禁接到 U-V-W 輸出端子,否則送電即造成變頻器內部功率元件損壞。啟停電動機應使用變頻器的運轉指令或操作器,不可用電源側無熔線開關直接啟停,以免開關頻繁動作產生電弧並損傷變頻器。