民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第10題
通常在電熱水器或飲水機分路加裝漏電斷路器,是因為它具有下列何種主要功能?
題目
通常在電熱水器或飲水機分路加裝漏電斷路器,是因為它具有下列何種主要功能?
- (1) 檢出接地故障,完成跳脫以隔離故障點
- (2) 檢出斷線故障,完成跳脫以隔離故障點
- (3) 檢出過電流故障,完成跳脫以隔離故障點
- (4) 檢出短路故障,完成跳脫以隔離故障點
官方答案
(1) 檢出接地故障,完成跳脫以隔離故障點
解析
漏電斷路器以零相比流器偵測相線與中性線電流之差,當設備絕緣劣化、電流經接地途徑洩漏時,即檢出接地故障造成的洩漏(零序)電流,在設定靈敏度內跳脫切斷電源,隔離故障點並防止感電。斷線(欠相)由欠相保護電驛處理;過電流與短路則由無熔絲開關的過載及瞬時跳脫元件負責,均非漏電斷路器的主要功能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。