民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第34題

已知幹線電壓降為標稱電壓之3 %,則其分路電壓降不得超過標稱電壓多少%?

題目

已知幹線電壓降為標稱電壓之3 %,則其分路電壓降不得超過標稱電壓多少%?

  1. (1) 4
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 1

官方答案

(2) 2

解析

屋內線路裝置規則對低壓線路電壓降的整體要求是:幹線電壓降不得超過標稱電壓3%,分路不得超過2%,且幹線與分路合計不得超過5%。本題幹線已佔用3%,因此分路可容許的電壓降為5%-3%=2%,即分路電壓降不得超過標稱電壓2%。若分路再取3%或4%,合計將達6%或7%,超過5%上限,末端電壓过低會影響燈具亮度與器具運轉,故選2%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。