民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第37題

三相感應電動機的無載試驗可以得知感應電動機之

題目

三相感應電動機的無載試驗可以得知感應電動機之

  1. (1) 堵住時之定子電流及其相角
  2. (2) 銅損
  3. (3) 無載電流及相角
  4. (4) 極數

官方答案

(3) 無載電流及相角

解析

三相感應電動機的無載試驗是在額定電壓、額定頻率下讓電動機空載運轉,量測線電壓、無載電流及輸入功率,可求得無載電流、無載功率因數角(相角),並分離鐵損與機械損。堵轉試驗才是量測堵轉電流、堵轉相角及銅損;極數由繞組與構造決定,不是無載試驗的目的。因此答案為 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。