民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第62題

台灣地區22 . 8 k V 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛( 27 ) 、過 壓電驛( 59 ) 外,通常再配合下列哪些電驛保護?

題目

台灣地區22 . 8 k V 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛( 27 ) 、過 壓電驛( 59 ) 外,通常再配合下列哪些電驛保護?

  1. (1) 接地過流電驛( 51 N )
  2. (2) 過流電驛附瞬時過流元件( 51 / 50 )
  3. (3) 頻率電驛( 81 )
  4. (4) 測距電驛( 21 )

官方答案

(1) 接地過流電驛( 51 N )、(2) 過流電驛附瞬時過流元件( 51 / 50 )

解析

22.8kV一般高壓用戶以斷路器作為總開關保護時,除低電壓電驛(27)與過壓電驛(59)外,通常加裝過流電驛附瞬時過流元件(51/50),以兼顧過載的延時保護與短路的瞬時跳脫;並加裝接地過流電驛(51N),偵測接地故障電流。頻率電驛(81)多用於發電機或需監視頻率的系統;測距電驛(21)則用於輸電線路的距離保護,一般22.8kV用戶之總開關並不配置此兩者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料