民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
量測變壓器銅損的方法是
題目
量測變壓器銅損的方法是
- (1) 開路試驗
- (2) 耐壓試驗
- (3) 溫昇試驗
- (4) 短路試驗
官方答案
(4) 短路試驗
解析
變壓器銅損是繞組電阻通過負載電流所產生的 I²R 損失,與電流的平方成正比。短路試驗將二次側短路,一次側施加低電壓,使繞組通過額定電流;此時鐵芯磁通很低,鐵損可忽略,所測得功率即為銅損。開路試驗施加額定電壓,主要測鐵損;耐壓試驗在驗證絕緣,溫昇試驗在測溫升,均非銅損測定法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。