民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第36題

量測變壓器銅損的方法是

題目

量測變壓器銅損的方法是

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 耐壓試驗
  3. (3) 溫昇試驗
  4. (4) 短路試驗

官方答案

(4) 短路試驗

解析

變壓器銅損是繞組電阻通過負載電流所產生的 I²R 損失,與電流的平方成正比。短路試驗將二次側短路,一次側施加低電壓,使繞組通過額定電流;此時鐵芯磁通很低,鐵損可忽略,所測得功率即為銅損。開路試驗施加額定電壓,主要測鐵損;耐壓試驗在驗證絕緣,溫昇試驗在測溫升,均非銅損測定法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料