民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第55題
匝數比為2:1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次 側線電流約為多少A ?
題目
匝數比為2:1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次 側線電流約為多少A ?
- (1) 20
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 5
官方答案
(4) 5
解析
三具單相變壓器接成Δ-Y,匝數比2:1。Y側相電流等於線電流10 A,換算至Δ側相電流為10/2=5 A;Δ接線的線電流為相電流的√3倍,故一次側線電流=5×√3≈8.66 A。5 A僅為一次側相電流,並非線電流,正確約為8.7 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。