民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第78題

無熔線開關的框架容量( A F ) 、跳脫容量( A T ) 、啟斷容量( I C ) ,三者之間的大小關係, 下列敘述哪些正確?

題目

無熔線開關的框架容量( A F ) 、跳脫容量( A T ) 、啟斷容量( I C ) ,三者之間的大小關係, 下列敘述哪些正確?

  1. (1) 框架容量小於跳脫容量
  2. (2) 啟斷容量大於框架容量
  3. (3) 啟斷容量大於跳脫容量
  4. (4) 框架容量大於或等於跳脫容量

官方答案

(2) 啟斷容量大於框架容量、(3) 啟斷容量大於跳脫容量、(4) 框架容量大於或等於跳脫容量

解析

無熔線開關:AF(框架容量)為本體額定電流上限,AT(跳脫容量)為實際設定跳脫值,恆有AF≧AT(選項4正確、1錯誤)。IC(啟斷容量)為能安全遮斷之短路電流值,數值遠大於AF與AT(例如AF=100A、IC=10kA),故選項2、3正確。綜上應選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料