民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第18題

220 / 110 V ,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量為多 少k V A ?

題目

220 / 110 V ,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量為多 少k V A ?

  1. (1) 8 . 6
  2. (2) 10
  3. (3) 5
  4. (4) 15

官方答案

(4) 15

解析

原變壓器額定:220V繞組電流為10kVA÷220V≒45.5A,110V繞組電流為10kVA÷110V≒90.9A。接成110/330V自耦變壓器時,110V繞組作為共同繞組,220V繞組作為串聯繞組;輸出電流受串聯繞組額定45.5A限制,故容量約為330V×45.5A≒15kVA。此時共同繞組電流約90.9A,也未超過額定,所以答案為15kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。