民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第24題

設計水平裝置之匯流排槽應每距1 . 5 公尺處須加固定支持,如裝置法確屬牢固者,則該項 最大距離得放寬至多少公尺?

題目

設計水平裝置之匯流排槽應每距1 . 5 公尺處須加固定支持,如裝置法確屬牢固者,則該項 最大距離得放寬至多少公尺?

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 3
  3. (3) 2
  4. (4) 2 . 5

官方答案

(2) 3

解析

依屋內線路裝置規則,水平裝置的匯流排槽原則上每隔1.5公尺應加固定支持;若裝置法確屬牢固,得放寬最大間距至3公尺。這是考量匯流排槽自重、熱脹冷縮及短路電磁力,避免支撐間距過大造成下垂或接頭鬆脫。因此放寬後的最大距離為3公尺,不是1.5、2或2.5公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。