民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第26題

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

題目

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

  1. (1) 激磁導納
  2. (2) 鐵損
  3. (3) 銅損
  4. (4) 無載電流

官方答案

(3) 銅損

解析

變壓器開路試驗是在二次側開路、一次側加額定電壓,量得無載電流與無載損失。無載損失幾乎等於鐵損,並可由無載電流、電壓與功率求得激磁導納(及激磁電阻、電抗)。銅損是繞組電阻的I²R損失,必須以短路試驗(二次側短路、一次側加低電壓至額定電流)求得,故開路試驗無法求得銅損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料