民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第28題

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之 額定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

題目

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之 額定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

  1. (1) 800
  2. (2) 600
  3. (3) 1000
  4. (4) 1200

官方答案

(1) 800

解析

依屋內線路裝置規則,當保護低壓進屋線的斷路器或熔絲,其標準額定無法配合導線的安培容量時,可以選用高一級的額定值,但只限額定值不超過800安者。超過800安就不得再放大一級,以免導線過載時保護設備無法及時跳脫或熔斷。600安仍在可選高一級的範圍內,1000安及1200安則已超過界線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料