民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
單相110 V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為
題目
單相110 V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為
- (1) 選擇非接地導線經過無熔線開關
- (2) 選擇被接地導線經過無熔線開關
- (3) 選擇接地線經過無熔線開關
- (4) 非接地導線、被接地導線或接地線任意選擇其中一條經過無熔線開關
官方答案
(1) 選擇非接地導線經過無熔線開關
解析
單相110V分路採用單極無熔線開關時,開關應接於非接地導線(火線),使開關切斷後負載端不帶電,檢修較安全。被接地導線(中性線)不得串接開關或熔線,以免切斷後仍無法隔離電源;接地線僅供故障電流及保護用,更不得經過開關。因此正確方式是選擇非接地導線經過無熔線開關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。