民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第45題

在用戶用電範圍內,25 k V 電力電纜以硬質非金屬管裝置埋設於地下時,除另有規定外, 其最小埋設深度為多少公厘?

題目

在用戶用電範圍內,25 k V 電力電纜以硬質非金屬管裝置埋設於地下時,除另有規定外, 其最小埋設深度為多少公厘?

  1. (1) 300
  2. (2) 460
  3. (3) 160
  4. (4) 610

官方答案

(4) 610

解析

依屋內線路裝置規則地下電纜埋設規定,25kV 級電力電纜以硬質非金屬管保護埋設於地下時,自地面至管頂之最小埋設深度為 610 公厘,以承受開挖、車輛載重並防止機械損傷。選項 460、300、160 公厘皆小於 610 公厘,深度不足,無法提供同等保護;其中 160 公厘最淺,最易在施工或整地時被破壞,故不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料