民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第57題

600 k V A 變壓器在施行特種接地時,其接地導線線徑應不小於多少平方公厘?

題目

600 k V A 變壓器在施行特種接地時,其接地導線線徑應不小於多少平方公厘?

  1. (1) 38
  2. (2) 22
  3. (3) 8
  4. (4) 5 . 5

官方答案

(1) 38

解析

特種接地導線的最小線徑依變壓器容量分級,容量越大,故障時可能流過的電流越大,導線須越粗。600 kVA已超過500 kVA,依屋內線路裝置規則的特種接地導線規定,應選用不小於38平方公厘者。22、8、5.5平方公厘的截面積較小,承載故障電流的能力不足,故選38。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料