民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第64題

有關低壓電容器過電流保護,應符合下列哪些規定?

題目

有關低壓電容器過電流保護,應符合下列哪些規定?

  1. (1) 應採用斷路器配裝熔絲
  2. (2) 應採用安全開關配裝熔絲
  3. (3) 額定值或標置應以電容器額定電流之1 . 5 倍為原則
  4. (4) 額定值或標置應 以電容器額定電流之1 . 35 倍為原則

官方答案

(1) 應採用斷路器配裝熔絲、(2) 應採用安全開關配裝熔絲、(4) 額定值或標置應 以電容器額定電流之1 . 35 倍為原則

解析

低壓電容器過電流保護依屋內線路裝置規則,應採非延期型熔線,裝於斷路器(選項1)或安全開關(選項2)內均可,故1、2皆正確。其額定值或標置以電容器額定電流之1.35倍為原則(選項4),並得介於1.35倍至1.65倍間;1.5倍雖在範圍內,但題目以1.35倍為原則之敘述方屬規範明示,故3非最佳。正確為1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。