民國106年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第66題

新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測

題目

新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測

  1. (1) 不同開關箱之間
  2. (2) 開關箱至大地間
  3. (3) 導線與大地間
  4. (4) 導線間

官方答案

(3) 導線與大地間、(4) 導線間

解析

新設低壓屋內配線竣工時,絕緣電阻測定應於無負載狀態下,以500V絕緣電阻計量測「導線與大地間」(選項3)及「導線間」(選項4)之絕緣電阻,其值不得低於規定。開關箱至大地間並非直接量測對象,不同開關箱之間亦非標準量測項目,故1、2不選。正確為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料