民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第69題

避雷器額定電壓為72 k V 者,可供下列哪些避雷器型式選用?

題目

避雷器額定電壓為72 k V 者,可供下列哪些避雷器型式選用?

  1. (1) 低壓級
  2. (2) 配電級
  3. (3) 中間級 ( 中極)
  4. (4) 變電所級( 電廠級)

官方答案

(3) 中間級 ( 中極)、(4) 變電所級( 電廠級)

解析

避雷器依用途與額定電壓可分為低壓級、配電級、中間級及變電所級。低壓級與配電級適用於較低電壓範圍,配電級通常只到36kV左右;72kV已超過配電級範圍,而中間級與變電所級均涵蓋72kV。因此額定電壓72kV者可選用中間級及變電所級,不能選低壓級或配電級。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料