民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第72題
低壓電容器容量之決定應符合下列哪些規定?
題目
低壓電容器容量之決定應符合下列哪些規定?
- (1) 電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則
- (2) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則
- (3) 電容器之容量( K V A R ) 以改善功率因數至百分之九五為原則
- (4) 電容器之容量( K V A R ) 以改善功率因數至百分之一百為原則
官方答案
(2) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則、(3) 電容器之容量( K V A R ) 以改善功率因數至百分之九五為原則
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則,使電容器隨電動機之啟閉而投入或切除,避免停機後電容器仍接於電源造成過電壓;容量則以改善功率因數至95%為原則。若提高至100%,會形成過度補償,導致電壓升高及無效電力倒送,故不採。