民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第78題

下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?

題目

下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?

  1. (1) 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊
  2. (2) 檢查斷路器及操作開關是否置於O F F 位置
  3. (3) 檢查是否有異常噪音產生
  4. (4) 檢查各熔線座是否均裝有熔線

官方答案

(1) 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊、(2) 檢查斷路器及操作開關是否置於O F F 位置、(4) 檢查各熔線座是否均裝有熔線

解析

送電前配電盤處於停電狀態,應確認控制線、電力電纜與匯流排的連接正確、端子台螺絲鎖緊,避免接觸不良或短路;斷路器及操作開關均置於OFF位置,防止送電瞬間設備突然起動;各熔線座須裝妥規定容量熔線,確保保護功能。異常噪音必須在送電、設備運轉後才能由聽覺或振動察覺,屬於送電後檢查項目,故不列入送電前檢查。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料