民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第80題
有關導線管,下列敘述哪些正確?
題目
有關導線管,下列敘述哪些正確?
- (1) 低壓屋內配線所用的金屬管,其最小管徑不得小於13 公厘
- (2) 金屬管為鐵、銅、鋼、鋁及合金等製成品
- (3) 交流回路,同一回路之全部導線原則上應穿在同一金屬管內,以維持電磁平衡
- (4) 非金屬管可作為燈具之支持物
官方答案
(1) 低壓屋內配線所用的金屬管,其最小管徑不得小於13 公厘、(2) 金屬管為鐵、銅、鋼、鋁及合金等製成品、(3) 交流回路,同一回路之全部導線原則上應穿在同一金屬管內,以維持電磁平衡
解析
依屋內線路裝置規則,低壓屋內配線所使用之金屬管,其最小管徑不得小於13公厘,以確保穿線空間與機械強度;金屬管係由鐵、鋼、銅、鋁及其合金等製成。交流回路若將同一回路之導線分穿於不同金屬管,磁場無法抵消,會在管壁產生感應渦流而發熱,故原則上應穿在同一管內以維持電磁平衡。非金屬管強度不足,不得作為燈具或器具之支持物,故4錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。