某V - V 接線一燈力併用變壓器組,如欲供應單相負載75 k V A,三相負載40 k V A,則該 兩具變壓器之最小組合容量( k V A ) 為

題目

某V - V 接線一燈力併用變壓器組,如欲供應單相負載75 k V A,三相負載40 k V A,則該 兩具變壓器之最小組合容量( k V A ) 為

  1. (1) 75 / 40
  2. (2) 100 / 75
  3. (3) 100 / 25
  4. (4) 100 / 40

官方答案

(3) 100 / 25

解析

V-V 接線供應三相 40 kVA 時,每具變壓器分擔 40/√3 ≈ 23.1 kVA,故另一具可選 25 kVA。單相 75 kVA 燈力負載由其中一具變壓器承擔,該具尚需分擔三相負載約 23.1 kVA,合計 75+23.1=98.1 kVA,取整為 100 kVA。因此最小組合為 100/25 kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。