民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第52題

10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量為多少k V A ?

題目

10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量為多少k V A ?

  1. (1) 17 . 3
  2. (2) 26
  3. (3) 30
  4. (4) 8 . 66

官方答案

(3) 30

解析

三具容量相同的單相變壓器接成 Y-△(或 △-Y)時,三相總容量等於各單相變壓器容量之和,即 10 kVA × 3 = 30 kVA,電壓與電流關係雖隨接法改變,但容量不變。若三具改接成 V-V(開口△)運轉,利用率才需乘 √3,約為 10 × 1.732 ≒ 17.3 kVA,此即選項 1 的來源;8.66 kVA 則為 10 × √3 ÷ 2,屬干擾數值。故三相容量為 30 kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料