民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第55題

5 條2 .0 mm P V C 導線欲穿在10 公尺長非金屬( P V C ) 管時,應選用最小管徑為多少公厘?

題目

5 條2 .0 mm P V C 導線欲穿在10 公尺長非金屬( P V C ) 管時,應選用最小管徑為多少公厘?

  1. (1) 35
  2. (2) 20
  3. (3) 16
  4. (4) 28

官方答案

(2) 20

解析

5條導線屬4條以上,依導線管填充原則,管內導線總截面積不得超過管內截面積的40%。2.0 mm PVC單線含絕緣外徑約3.6 mm,每條截面積約π×(3.6/2)²≈10.2 mm²,5條約51 mm²;所需管內截面積至少51÷0.4≈127 mm²。16 mm管的內截面約121 mm²,不足;20 mm管約211 mm²,足夠,故最小管徑選20 mm。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。