民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第7題

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器 之額定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?

題目

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器 之額定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?

  1. (1) 8
  2. (2) 3 .5
  3. (3) 14
  4. (4) 5 . 5

官方答案

(1) 8

解析

依用戶用電設備裝置規則之接地線最小線徑表,過電流保護器額定或標置為100A時,銅接地導線最小線徑為8平方公厘。表中3.5及5.5平方公厘適用於較小額定,14平方公厘則對應更大額定,故本題應選8平方公厘。接地線不得小於規定值,以確保故障電流有足夠回路能力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料