民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第70題

分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪 些錯誤?

題目

分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪 些錯誤?

  1. (1) 各負載額定電流之總和計算
  2. (2) 燈泡之總瓦特數計算
  3. (3) 燈泡之個別瓦特數計算
  4. (4) 各負載額定電壓之總和計算

官方答案

(2) 燈泡之總瓦特數計算、(3) 燈泡之個別瓦特數計算、(4) 各負載額定電壓之總和計算

解析

含安定器、變壓器或自耦變壓器的電感性照明負載,除燈泡瓦特數外,尚有鐵損、銅損及功率因數問題,不能以燈泡總瓦特數、個別瓦特數或各負載額定電壓總和計算分路負載。正確方法是以各負載額定電流的總和計算分路電流,再據以選用導線與保護設備,故2、3、4敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料