民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第22題

有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y-△降壓起動開 關起動,則起動電流約為多少安?

題目

有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y-△降壓起動開 關起動,則起動電流約為多少安?

  1. (1) 20
  2. (2) 100
  3. (3) 40
  4. (4) 120

官方答案

(3) 40

解析

Y-△降壓起動是在起動瞬間把運轉時的△接線改接成Y接線,使每相繞組承受的電壓降為全壓的1/√3,起動電流則降為全壓起動電流的1/3。計算式:120安×1/3=40安,因此起動電流約40安。選項100安與120安都沒有反映Y-△起動的降流效果,20安也不是依本題電壓關係算出的結果,所以40安最符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料