民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第32題
凡連續運轉之低壓電動機其容量在多少馬力以上者,應有低電壓保護?
題目
凡連續運轉之低壓電動機其容量在多少馬力以上者,應有低電壓保護?
- (1) 15
- (2) 7.5
- (3) 50
- (4) 10
官方答案
(1) 15
解析
依用戶用電設備裝置規則(屋內線路裝置規則)的規定,連續運轉的低壓電動機容量在 15 馬力以上者,應裝設低電壓保護。其用意是當電源電壓驟降或停電後復電時,讓電動機自動跳脫、不得自行再起動,避免設備或人員受傷。7.5 與 10 馬力都低於 15 馬力的門檻,不屬於強制裝設的範圍;50 馬力雖遠大於 15 馬力,但規定所訂的門檻數值就是 15 馬力,故仍以 15 為正確答案。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。