民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第51題
3ψ 380V 60Hz 50kVAR 之電容器,使用在3ψ 380V 50Hz 之供電系統時,其電容器容量(kVAR)
題目
3ψ 380V 60Hz 50kVAR 之電容器,使用在3ψ 380V 50Hz 之供電系統時,其電容器容量(kVAR)
- (1) 隨負載變動
- (2) 不變
- (3) 減少
- (4) 增加
官方答案
(3) 減少
解析
電容器的電容值C固定,其虛功率(無效功率)Q=V²/Xc=V²×2πfC,在電壓相同時與頻率成正比。額定50 kVAR是依60 Hz標示,改接50 Hz後Q=50×(50/60)≒41.7 kVAR,較50 kVAR減少。頻率降低使容抗增大、電流減小,所以不是不變或增加,也與負載變動無關。