民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第53題
比壓器(PT)之二次線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為110V,則此比壓器(PT)之負擔為多少VA?
題目
比壓器(PT)之二次線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為110V,則此比壓器(PT)之負擔為多少VA?
- (1) 11
- (2) 1100
- (3) 550
- (4) 1210
官方答案
(4) 1210
解析
比壓器(PT)的二次負擔以二次額定電壓下的視在功率表示,公式為S=V²/Z。二次線電壓110 V、二次線路阻抗10 Ω,代入得S=110²/10=12100/10=1210 VA。此負擔代表PT二次側可承受的負載容量;11 VA、550 VA、1100 VA均與此計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。