民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第55題

在連接比流器(CT)時,必須注意

題目

在連接比流器(CT)時,必須注意

  1. (1) 二次側不能接地
  2. (2) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
  3. (3) 應與電路並聯
  4. (4) 不可使二次側開路

官方答案

(4) 不可使二次側開路

解析

比流器二次側是電流源,接電流表或瓦特計電流線圈。若二次側開路,一次側電流仍使鐵心飽和,二次側會感應極高電壓,可能擊穿絕緣、危及人員,所以接線時不可使二次側開路;拆表前應先短路,且二次側僅一點接地。二次側也不可與瓦特計電壓線圈串聯,CT 一次側才是與電路串聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料