民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第6題

使用兩只單相瓦特表,測量三相電功率,若兩瓦特之指示分別為正值100 瓦及200 瓦,則此三相 電功率為多少瓦?

題目

使用兩只單相瓦特表,測量三相電功率,若兩瓦特之指示分別為正值100 瓦及200 瓦,則此三相 電功率為多少瓦?

  1. (1) 150
  2. (2) 100
  3. (3) 150
  4. (4) 300

官方答案

(4) 300

解析

兩瓦特表法適用於三相三線系統,其總實功率等於兩只瓦特表讀數的代數和,即 P = W₁ + W₂。本題 W₁ = 100 W、W₂ = 200 W,代入得 P = 100 + 200 = 300 W。只有在功率因數低於 0.5、其中一表反轉為負值時,才須以相減處理,此時讀數會標示負號。150 W 是兩讀數的平均值,並非總功率;100 W 僅為其中一表的讀數,都不符兩瓦特表法的定義。所以三相電功率為 300 瓦,答案為 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料