電動機有載運轉時,下列哪些是保險絲燒斷之可能原因?
題目
電動機有載運轉時,下列哪些是保險絲燒斷之可能原因?
- (1) 欠相
- (2) 短路
- (3) 滿載使用過久
- (4) 電壓降低
官方答案
(1) 欠相、(2) 短路、(4) 電壓降低
解析
電動機有載運轉時保險絲燒斷屬過電流現象。欠相(選項1)使三相不平衡、其餘相電流激增而燒斷;短路(選項2)產生極大故障電流直接熔斷保險絲;電壓降低(選項4)時,為維持相同輸出功率,電動機電流隨之上升,嚴重時過電流燒斷。選項3「滿載使用過久」為額定負載,電流在設計值內,正常選用之保險絲不會因此燒斷,故非故障原因,不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。