民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第69題
繪製三相感應電動機之圓線圖,須藉下列哪些試驗之數據始可完成?
題目
繪製三相感應電動機之圓線圖,須藉下列哪些試驗之數據始可完成?
- (1) 定部繞組電阻測定
- (2) 堵住試驗
- (3) 無載試驗
- (4) 極性試驗
官方答案
(1) 定部繞組電阻測定、(2) 堵住試驗、(3) 無載試驗
解析
三相感應電動機圓線圖需三項試驗數據:無載試驗(3)求得無載點與激磁分支;堵住試驗(2,即短路試驗)求得堵轉點與轉子參數;定部繞組電阻測定(1)確定圓心位置與定子銅損基準。極性試驗(4)僅用於判別繞組極性,與圓線圖繪製無關。故需1、2、3始可完成圓線圖。