民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第36題

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或 標置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?

題目

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或 標置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?

  1. (1) 14
  2. (2) 5.5
  3. (3) 8
  4. (4) 3.5

官方答案

(3) 8

解析

設備接地導線之最小線徑,須依過電流保護器之額定或標置查表選定,目的在故障時承受足夠故障電流,使保護器迅速跳脫。額定 100A 以下者,銅接地導線最小為 8 平方公厘;14 平方公厘對應 200A 級,5.5 平方公厘約對應 60A 級,3.5 平方公厘更小,均不適用於 100A 之迴路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料