民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第48題
從事電線接續壓接工作,偶因施工不良引起事故,主要是因為接續點何者增大的原故?
題目
從事電線接續壓接工作,偶因施工不良引起事故,主要是因為接續點何者增大的原故?
- (1) 電容
- (2) 電感
- (3) 電阻
- (4) 電壓
官方答案
(3) 電阻
解析
電線壓接不良會使接續點接觸面積不足、表面氧化或壓著不實,因而產生較大的接觸電阻。電流流過時依焦耳定律 P=I²R 產生較多熱量,接點溫度上升,長期可能造成絕緣劣化、燒損甚至火災。電容、電感與電壓並非接續不良直接增大的主要項目,故選電阻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。