電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之多少倍?
題目
電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之多少倍?
- (1) 1.5
- (2) 1.25
- (3) 2.5
- (4) 1.35
官方答案
(4) 1.35
解析
依《屋內線路裝置規則》,電容器配線的安培容量不得低於電容器額定電流的1.35倍,也就是要以135%額定電流選用導線。這是因為電容器承受電壓變動、諧波及投入湧流時,電流可能高於銘牌值,預留35%可避免導線過熱。1.5與2.5雖然較大,但不是本項基準;1.25低於1.35,故選4。