民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第73題

可能受重物壓力或顯著機械衝擊之場所

題目

可能受重物壓力或顯著機械衝擊之場所

  1. (1) 不得使用電纜
  2. (2) 採用保護管保護電纜時,保護管內徑應大於電纜外徑1.5 倍
  3. (3) 採用保護管保護電纜時,保護管內徑應大於電纜外徑1.2 倍
  4. (4) 謹慎施工,亦可使用電纜

官方答案

(1) 不得使用電纜、(2) 採用保護管保護電纜時,保護管內徑應大於電纜外徑1.5 倍

解析

依屋內線路裝置規則,於可能受重物壓力或顯著機械衝擊之場所,原則上不得使用電纜;但若有堅固保護管保護者不在此限,故選項1為原則性正確規定。選項4僅稱「謹慎施工」即可使用電纜,未要求保護管,與規定不符。又該保護管內徑應大於電纜外徑1.5倍以上,以兼顧散熱與拉線空間,故選項2正確,選項3之1.2倍不符。因此選1、2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。