民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第78題
製造貯藏危險物質之處所施設線路時,不宜採用下列哪些配管線方式?
題目
製造貯藏危險物質之處所施設線路時,不宜採用下列哪些配管線方式?
- (1) 厚金屬管
- (2) 磁珠配線
- (3) 薄金屬管
- (4) EMT 管
官方答案
(2) 磁珠配線、(3) 薄金屬管、(4) EMT 管
解析
製造或貯藏危險物質的場所,因空氣中可能有易燃氣體或粉塵,線路必須採用具足夠機械強度且防爆、密封的配線方式,例如厚金屬管配線。磁珠配線為舊式明線,機械保護不足;薄金屬管及EMT管管壁較薄、接頭密封性較差,均不宜使用。厚金屬管屬可採用者,故不宜採用的是2、3、4。