民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第10題

單相二線(1ψ2W)式之線間電壓降為

題目

單相二線(1ψ2W)式之線間電壓降為

  1. (1) IL(Rcosθ+Xsinθ)
  2. (2) 2IL(Rcosθ+Xsinθ)
  3. (3) IL(Rcos θ+Xsinθ)
  4. (4) IL(Rcosθ+Xsinθ)

官方答案

(2) 2IL(Rcosθ+Xsinθ)

解析

單相二線式迴路中,電流去程與回程各經過一條導線,兩條導線的壓降方向相同、大小相加,故線間總電壓降為每條導線壓降的兩倍,即 2IL(Rcosθ+Xsinθ)。式中 I 為線電流、L 為單條導線長度、R 與 X 分別為單位長度的電阻與電抗、θ 為功率因數角。選項1只計算單條導線的壓降,數值少了一半;其餘選項未乘2或彼此重複,都不是正確表示式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料