民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第13題

某比壓器(PT)之二次側線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為50V,則此PT 之負擔為多少VA?

題目

某比壓器(PT)之二次側線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為50V,則此PT 之負擔為多少VA?

  1. (1) 10
  2. (2) 1000
  3. (3) 250
  4. (4) 100

官方答案

(3) 250

解析

比壓器的負擔(burden)以二次側電壓與電流的乘積表示,VA=V₂×I₂。二次側電流 I₂=V₂/Z=50/10=5A,故負擔=50×5=250VA。選項10只是阻抗的數值,並非VA;1000VA與100VA都不符合上述公式的計算結果。實務選用時,還須確認比壓器的額定負擔不小於所接儀表與線路的總負擔,以免比壓器過載而影響計量準確度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料