量測變壓器銅損的方法是
題目
量測變壓器銅損的方法是
- (1) 短路試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 溫昇試驗
- (4) 耐壓試驗
官方答案
(1) 短路試驗
解析
變壓器的銅損(負載損)是繞組電阻通過電流所產生的I²R損失,必須在額定電流下量測。做短路試驗時,將低壓側短路,並在高壓側施加低電壓,使電流達到額定值,此時量得的損失即為銅損(包含繞組電阻損與雜散損)。開路試驗是加額定電壓、低壓側開路,量得的是鐵損(無載損);溫昇試驗在測溫度上升,耐壓試驗在驗證絕緣耐壓,兩者均與銅損無關。