民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第21題

第三種接地對地電壓301V 以上,其接地電阻應在多少Ω 以下?

題目

第三種接地對地電壓301V 以上,其接地電阻應在多少Ω 以下?

  1. (1) 100
  2. (2) 25
  3. (3) 10
  4. (4) 50

官方答案

(3) 10

解析

依屋內線路裝置規則第三種接地的規定,對地電壓150V以下者,接地電阻應在100Ω以下;151V至300V者為50Ω以下;301V以上者則為10Ω以下。題目為301V以上,故應取10Ω。100Ω適用於150V以下,50Ω適用於151V至300V,25Ω並非本題的級距。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。