民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第28題
使用三台11.4kV/220V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380 V 電動機,則變壓器應使用何種接線法?
題目
使用三台11.4kV/220V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380 V 電動機,則變壓器應使用何種接線法?
- (1) Δ-Δ
- (2) Δ-Y
- (3) Y-Y
- (4) Y-Δ
官方答案
(2) Δ-Y
解析
三台11.4kV/220V單相變壓器接成三相時,一次側採用Δ接線,每台一次線圈承受的相電壓等於電源線電壓11.4kV,正好符合額定;二次側採用Y接線,每相二次電壓為220V,二次線電壓為√3×220≈381V,接近380V,可供應三相電動機。若二次採Δ接線,線電壓僅220V,無法滿足380V,故採用Δ-Y。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。