民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第55題
電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之多少倍?
題目
電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之多少倍?
- (1) 1.35
- (2) 2.5
- (3) 1.5
- (4) 1.25
官方答案
(1) 1.35
解析
依屋內線路裝置規則,電容器之配線,其安培容量應不低於電容器額定電流之 1.35 倍。原因是電容器投入瞬間有湧入電流,且電容器額定電流會隨電壓與頻率變動,加上諧波可能造成額外電流,故須留有餘裕,避免導線長期過載發熱。例如額定電流 40A 的電容器,導線安培容量至少需 40×1.35=54A,再依此選用合適線徑。1.25 常見於連續負載或電動機分路之保護裕度,並非電容器配線規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。