民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第61題

下列哪些電驛不宜在3φ4W 11.4kV 多重接地配電系統中作為接地保護?

題目

下列哪些電驛不宜在3φ4W 11.4kV 多重接地配電系統中作為接地保護?

  1. (1) CO
  2. (2) UV
  3. (3) OV
  4. (4) LC O

官方答案

(1) CO、(2) UV、(3) OV

解析

3φ4W 11.4 kV 多重接地系統之接地故障電流可能很小,甚至低於負載電流,因此一般過電流電驛 CO 無法可靠偵測;UV 欠電壓電驛與 OV 過電壓電驛只反應電壓變動,接地故障時電壓不一定達到設定值,也不宜作為接地保護。LCO 屬電流型低電流或漏電電驛,可偵測較低之零相故障電流,較適合。故不宜者為 1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。