民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第80題
變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?
題目
變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?
- (1) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」
- (2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電
- (3) 可以直接使用電源線上的「無熔線開關」來啟動與停止電動機
- (4) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U-V-W)
官方答案
(1) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」、(2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電、(4) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U-V-W)
解析
變頻器電源側(R-S-T)與負載側(U-V-W)接線皆須使用絕緣套筒壓接端子,可防鬆脫與感電(1正確)。變頻器與電動機機殼須確實接地,降低漏電時人員感電風險(2正確)。電源線上無熔線開關(NFB)僅供過載短路保護,不可作頻繁啟停,啟停應由控制迴路執行(3錯誤)。輸入端嚴禁誤接至輸出端U-V-W,否則送電即毀功率元件(4正確)。