民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第35題

當安培計用切換開關(AS)切至OFF 時,其所連接的比流器(CT)二次側應該

題目

當安培計用切換開關(AS)切至OFF 時,其所連接的比流器(CT)二次側應該

  1. (1) 全部開路
  2. (2) 全部短路
  3. (3) 部分開路
  4. (4) 部分短路

官方答案

(2) 全部短路

解析

比流器二次側在運轉中嚴禁開路:一次側電流由線路決定,二次側一旦開路,二次電流無處流通,鐵心高度飽和,二次側會感應出極高的尖峰電壓,危及人員與絕緣,並使鐵心過熱。因此安培計切換開關切至OFF時,必須先將CT二次側全部短路,使二次電流保有通路。部分短路會讓未短路的繞組仍承受開路電壓,部分開路更直接構成開路危險,兩者皆不可行。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。