民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第38題

比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A 時,則比流器(CT)之負擔為多少VA?

題目

比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A 時,則比流器(CT)之負擔為多少VA?

  1. (1) 1.6
  2. (2) 16
  3. (3) 6.4
  4. (4) 8

官方答案

(3) 6.4

解析

比流器的負擔(burden)以二次側在額定二次電流下所消耗的視在功率表示,公式為 S=I²Z。代入 I=4 A、Z=0.4 Ω,得 S=4²×0.4=16×0.4=6.4 VA。此值代表二次回路(含導線、儀表、接點)所吸收的功率,選用時比流器額定負擔須大於實際負擔,否則準確度會下降。1.6 VA是誤用 I×Z(4×0.4)的結果,16 VA則誤把 I² 當答案,8 VA亦與本公式不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料